我厂现在用双回路供电,一路山东电网的,一路胜利油田的,他能不能同时合相,如果相位角不同,想合相,应该做什么技术处理,哪有这种技术。
我厂现在用双回路供电,一路山东电网的,一路胜利油田的,他能不能同时合相,如果相位角不同,想合相,应该做什么技术处理,哪有这种技术。
2楼
你的意思是,在你们厂,把山东电网和胜利油田电网并列吧.具体有什么规定我不知道,但是我觉得是不可以的
系统的并列点是调度指定的,不可以自己随便并列
如果相位角不同,没有什么办法,只能等其达到允许值.你总不能命令山东电网或胜利油田电网为你调频
一般情况下,山东电网和胜利油田电网应该是已经并列了的
回复