型钢混凝土结构的焊缝等级问题
gaoyao20
gaoyao20 Lv.2
2009年07月08日 18:16:19
只看楼主

一个24m跨度的游泳馆,结构采用型钢混凝土梁、柱,根据《型钢混凝土规程》第10章要求:工厂焊缝采用二级,现场柱的拼接和梁柱节点采用一级焊缝,可是施工单位说现场一级很难做到,请教:我的设计是否有偏保守的嫌疑,还是施工嫌麻烦,不愿意做,谢谢!

一个24m跨度的游泳馆,结构采用型钢混凝土梁、柱,根据《型钢混凝土规程》第10章要求:工厂焊缝采用二级,现场柱的拼接和梁柱节点采用一级焊缝,可是施工单位说现场一级很难做到,请教:我的设计是否有偏保守的嫌疑,还是施工嫌麻烦,不愿意做,谢谢!
免费打赏
abcd_1210
2009年07月09日 15:19:38
2楼
不是你设计保守,而是施工单位想降低成本。希望你按照规范的要求设计,这样的话,你就不会有什么麻烦。这是我的工作经验。:loveliness:
回复
vexyu
2009年07月09日 19:26:28
3楼
特定的位置,一级焊缝是必要的,只是焊接要求太高且检测也要费用,所以。。
回复
gaoyao20
2009年07月13日 11:55:08
4楼
谢谢楼上各位,真理坚持到底。最近去现场看了一下,这个项目还是蛮有成就感的
回复
jiaonaixu
2009年07月14日 13:32:21
5楼
以我愚见,这种问题必须坚持,不可调和。但是,做的时候可将安全度加大,如加长焊缝长度等,当然对接焊缝一定要放在工厂制作,采用夹板的完全可以加长焊缝,支座也可以采用加支托啦........等等
所谓1级就是要X光拍片,一般都不愿意做,必须坚持,不可商量
回复