联络柜自动投入(BZT二次回路设计)
ljj2999
ljj2999 Lv.2
2009年07月08日 10:39:48
只看楼主

请教,两端变压器及进线柜,中间设联络柜,要求联络柜能够在其中一端进线柜开关跳闸后自动投入,整体的二次原理图应该怎么做?[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-9 03:09 编辑 ]

请教,两端变压器及进线柜,中间设联络柜,要求联络柜能够在其中一端进线柜开关跳闸后自动投入,整体的二次原理图应该怎么做?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-9 03:09 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年07月09日 02:44:15
2楼
“要求联络柜能够在其中一端进线柜开关跳闸后自动投入”是有问题的,如果跳闸一侧是故障跳闸,那联络开关自动投上去,不是把另一段也投到故障上,同时把两段都跳光?
所以,必须有故障闭锁电路。
高压是由继电保护元件来跳断路器的,故障闭锁好做,低压是断路器(内部保护元件动作)较难,如果是失压自投,就好做了:在断路器前面接一只中间继电器KA,断路器失压跳,KA也跳,其常闭接点可串入BZT回路中。断路器故障跳,KA(因线圈没失压)不跳,常闭接点断开了BZT自投回路,这样就能做到“故障闭锁BZT”的功能了!!
回复
lingxuct
2009年07月09日 03:06:28
3楼
BZT回路还需要检测待投一段有压,同样可以用待投侧的KA接点(常开吸合)。
按上面的过程,就可以想出BZT自投回路了?
待投侧KA常开接点、待投进线断路器辅助常开接点、失压段进线断路器辅助常闭接点、失压侧KA常闭接点、投切开关、母分断路器辅助常闭、母分合闸线圈。这样就做成了BZT自投回路了?
不对!还缺BZT自投回路的电源。
上面母分自投只做了一个方向(I段投向II段或II段投向I段),应该还需要做另一个方向。
做好二个方向的BZT回路后,如何让二个方向的BZT回路自动接入电源呢?
好办,因母联的合闸电源总是要取自有压一段(取到失压一段,不是没电让合闸线圈动作了),还是用前面故障判别电路那样,装一只中间继电器KA,我们把三个KA编号吧,I段的为KA1,II段的为KA2,母分断路器前面的为KA,接在I段侧母线上,用其常开(二付)接点接入II段投向I段的BZT回路,电源取自I段,用其常闭(二付)接点接入I段投向II段的BZT回路,电源取自II段。这样,完整的低压母分自投的BZT回路设计就成功了。