请教一个电缆问题
zg9527zg
zg9527zg Lv.3
2009年07月08日 09:52:44
只看楼主

在屋顶桥架内敷设的空调电缆,因为桥架受到直射,温度非常高,盖板盖着不利于散热,盖板打开又让电缆受到直射,该如何处理呢?电缆已经是满负荷负载了。

在屋顶桥架内敷设的空调电缆,因为桥架受到直射,温度非常高,盖板盖着不利于散热,盖板打开又让电缆受到直射,该如何处理呢?
电缆已经是满负荷负载了。
免费打赏
caonim
2009年07月08日 12:50:24
2楼
所以说,屋面电缆一定要放大1、2档。。。手册有写
回复
zg9527zg
2009年07月08日 13:03:14
3楼
还有没有其他办法可以解决呢?
比如加那种黑色网罩隔热
回复
lingxuct
2009年07月09日 02:30:11
4楼
电缆槽盒上平面用银灰色油漆(反光),底部和侧面开对流通风孔。
回复
zg9527zg
2009年07月10日 10:44:45
5楼
那倒是个办法。。。。。。。。。。。。。。
回复
zg9527zg
2009年07月10日 10:45:15
6楼
热镀锌桥架其实也不需要反光漆吧