一般情况,在同一建筑中,配电箱电源引自本建筑配电室, 疑问:1、配电箱中可以只使用一个总的隔离开关吗,然后下面带多路空开 2、作为上一级的配电室空开的整定值必须与隔离开关匹配吗。因隔离开关整定值等级分类很少,有时候容易出线隔离开关的整定值大于上一级空开的整定值,这种情况允许吗? 请教各位啦

一般情况,在同一建筑中,配电箱电源引自本建筑配电室,
疑问:1、配电箱中可以只使用一个总的隔离开关吗,然后下面带多路空开
2、作为上一级的配电室空开的整定值必须与隔离开关匹配吗。因隔离开关整定值等级分类很少,有时候容易出线隔离开关的整定值大于上一级空开的整定值,这种情况允许吗?
请教各位啦
免费打赏
lingxuct
2009年07月07日 22:25:01
2楼
隔离开关只起隔离作用,无保护功能,通常都会用大一点的,用不着与上一级空开配合,只要求大于通过电流的规格就可以。