各位大侠,请帮我解决一下 1、制冷下,盘管进出口温差达8度可以了吗? 2、制冷时,进水温度为12度,可以吗? 3、一个工程,测试1、2楼主管进水温度为7度,到27楼,主管进水温度为13度,这合理吗?如果有问题,问题出在那里了 4、如何方便测试单个盘管的进出水温度,水流量?
1、制冷下,盘管进出口温差达8度可以了吗?
2、制冷时,进水温度为12度,可以吗?
3、一个工程,测试1、2楼主管进水温度为7度,到27楼,主管进水温度为13度,这合理吗?如果有问题,问题出在那里了
4、如何方便测试单个盘管的进出水温度,水流量?