请教盘管问题
xiaoxiaoxiaoyuyu
2009年07月07日 11:55:32
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,请帮我解决一下 1、制冷下,盘管进出口温差达8度可以了吗? 2、制冷时,进水温度为12度,可以吗? 3、一个工程,测试1、2楼主管进水温度为7度,到27楼,主管进水温度为13度,这合理吗?如果有问题,问题出在那里了 4、如何方便测试单个盘管的进出水温度,水流量?

各位大侠,请帮我解决一下

1、制冷下,盘管进出口温差达8度可以了吗?

2、制冷时,进水温度为12度,可以吗?

3、一个工程,测试1、2楼主管进水温度为7度,到27楼,主管进水温度为13度,这合理吗?如果有问题,问题出在那里了

4、如何方便测试单个盘管的进出水温度,水流量?
免费打赏
lovehpcn
2009年07月07日 17:13:11
2楼
1、可能。比如盘管设计进出口温差为7度,流量为2 L/S,但冷冻水流量不够的时候,温差是会加大的。(风量不变)
2、这个不好回答,具体要看情况。(比如干盘管的设计进出水温度是12~18度)
3、7度进水和13进水,不知道是保温的问题还是你温度表的问题。(如果你没搞错供回水的,呵呵)
4、进出水温度可以用红外的测温仪,用一照就知道了温度值了。方便测试水流量的方法俺也想知道。
回复
wujikyo
2009年07月11日 22:39:59
3楼
4。超声波流量仪
回复