如题这是农村养殖监测站用电.没办法,供电局只把380V电源杆架到田间,怎么进我的监测站就不管了,四周very空旷无其他电源可取,请问大家我应该请人怎样从电线杆上取电源进我的监测站呢?主要是搭接处应该做什么样的接头呢?要不要做户外电缆头那样的小裙子呢?因为不是本专业所以请教大家.大家见笑了,先谢谢啊
如题这是农村养殖监测站用电.没办法,供电局只把380V电源杆架到田间,怎么进我的监测站就不管了,四周very空旷无其他电源可取,请问大家我应该请人怎样从电线杆上取电源进我的监测站呢?主要是搭接处应该做什么样的接头呢?要不要做户外电缆头那样的小裙子呢?因为不是本专业所以请教大家.大家见笑了,先谢谢啊
2楼
在电杆上挂一只带计量的开关箱,内有合适的带漏电保护的断路器,杆下打一接地极(长2.5米的∠50X5镀锌角钢,打入地下顶端离地面0.6米,角钢上打一孔,用M10以上镀锌螺栓固定一根16平方或以上BVR铜芯软线,接到开关箱内作为重复接地并同时引出PE线)做好保护接地;
用相应(负荷大小)的电缆接到养殖监测站动力箱,根据架空线(钢芯铝绞线或铜线)用相应规格的BLV(或BV)线从架空线接到开关箱,架空线接头处做好避水弯,开关箱应下部进线,一般在100A以下,可以用直接缠绕法接线,架空线是铝的,导线也用铝线,但要在开关箱接头上做铜铝鼻子。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-7 06:01 编辑 ]
回复
3楼
谢谢电气区管lingxuct,我的监测站里只有照明和电风扇,偶尔用电饭煲,用电量非常少的。我是想用BV6平方的吕芯电缆作为架空线接入房间。你的意思是先用16平方的铜芯电缆从电线杆上接入一个带漏电保护断路器的开关箱,然后再用架空线从开关箱接入房间,对吧?请电气区管帮忙在设计下电缆型号及截面大小,谢谢!
回复
4楼
16平方铝芯线从架空线接到带漏电保护的计量开关箱,从开关箱用电缆接到室内。
铝芯电缆的型号不是BV,是VLV22—0.6/1 220V可以用三芯(3X6),380V要用五芯(3X10+2X6)
埋地的需要用铠装电缆VLV22,不埋地的可以用无铠电缆VLV的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-9 03:29 编辑 ]
回复
5楼
明白了,谢谢了!:handshake
回复