室内消火栓管道减压孔板设置的疑问?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2009年07月06日 16:20:31
只看楼主

室内消火栓管道设置减压孔板,需要满足以下要求吗?孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm 《喷淋规范》

室内消火栓管道设置减压孔板,需要满足以下要求吗?
孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm 《喷淋规范》
免费打赏
f_jg2003
2009年07月07日 10:16:39
2楼
最好满足。现在用孔板的好象不是太多。
回复
beyondlion
2009年07月07日 12:25:39
3楼

那用什么呢?
回复
w-jwei
2009年07月07日 13:50:50
4楼
要满足的,一个减不了,串联两个!!
回复
beyondlion
2009年07月07日 18:44:42
5楼

那个是喷淋规范,消火栓管道的设置一定要遵守那个规定吗?
回复
f_jg2003
2009年07月07日 22:36:06
6楼
我一般是直接用减压稳压消火栓。
因为消火栓的规范里没有对孔板的详细规定,所以应参考其它规范或资料。
我想这个规定可能是考虑做得太小对水流扰动太大,会引起水流不稳。
回复
beyondlion
2009年07月08日 16:35:18
7楼
室内消火栓管道减压孔板设置的疑问?
回复
爱画图真是太好
2009年07月08日 23:33:34
8楼



好注意啊!!!
回复