请教全埋地污水工程曝气控制问题
ken0808
ken0808 Lv.2
2009年07月06日 11:04:30
来自于水处理
只看楼主

[请教] 现有一个生活污水环境治理工程,因甲方要求需全埋地,连设备房都需要埋地,池体上覆土0.5m,在此条件下,是在设备房里就分主分出至各池的曝气分管,加玻璃转子流量计控制气量(压力不高情况下,玻璃转子流量计应可用),还是在地面做阀门井,根据打开沙井看曝气情况调节气量呢?我觉得加流量计的话比较便于控制,而且直观,但没用过,不知道实际效果,请有过类似经验的朋友给个意见,谢谢!

[请教] 现有一个生活污水环境治理工程,因甲方要求需全埋地,连设备房都需要埋地,池体上覆土0.5m,在此条件下,是在设备房里就分主分出至各池的曝气分管,加玻璃转子流量计控制气量(压力不高情况下,玻璃转子流量计应可用),还是在地面做阀门井,根据打开沙井看曝气情况调节气量呢?我觉得加流量计的话比较便于控制,而且直观,但没用过,不知道实际效果,请有过类似经验的朋友给个意见,谢谢!
免费打赏
polo_long
2009年07月13日 14:52:02
2楼
个人认为曝气量的控制应该参考水中溶解氧的情况和微生物的生长情况,溶解氧需要用检测仪,微生物生长情况就要直观去看和镜鉴了。仅供楼主参考……
回复
lotous0471
2009年07月15日 09:05:22
3楼
个人认为观查井是必要的,最直观的经验调节气量的方法是根据曝气情况调节气量,有条件的话也可通过溶解氧来控制曝气量的调节,而这两个方法往往是结合使用,都需要有检查井才行。至于你说的流量调节法,理论上可行,也有实际应用工程,但毕竟不普遍
一点浅见
回复
www.shlinyi.com
2009年07月17日 13:23:49
4楼

3楼说的对“最直观的经验调节气量的方法是根据曝气情况调节气量,有条件的话也可通过溶解氧来控制曝气量的调节,而这两个方法往往是结合使用,都需要有检查井才行”。观察井与检查井还有另一功能,即充当排气井。因为地埋式,光有进气(鼓风机打入的空气),没有出气是不行的。
回复
gunnerzp1
2009年07月30日 14:14:55
5楼
根据便携式DO仪测量DO值控制鼓风量,通过观察空气流量计读数了解风量变化情况,通过观察孔采样情况观察污泥形状,我觉得缺一不可。注:如果不开观察孔DO仪都没法往下放。