25层框架剪力墙结构的地下室施工图片
freebird_cd
2009年07月05日 20:28:59
来自于工地图片
只看楼主

项目概况,框架剪力墙结构,地上25层,地下两层,主楼基础采用筏板基础,裙房采用独立基础+抗水板,主楼靠自重抗浮,裙房地下室底板设置抗浮锚杆;抗震设防烈度7度,设计地震分组第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,设计特征周期0.35s;地下二层框架及剪力墙的抗震等级均为三级,塔楼五层楼面以下框架及剪力墙的抗震 等级均为一级, 其他部分框架及剪力墙的抗震等级均为三级。

项目概况,框架剪力墙结构,地上25层,地下两层,主楼基础采用筏板基础,裙房采用独立基础+抗水板,
主楼靠自重抗浮,裙房地下室底板设置抗浮锚杆;
抗震设防烈度7度,设计地震分组第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,设计特征周期0.35s;
地下二层框架及剪力墙的抗震等级均为三级,塔楼五层楼面以下框架及剪力墙的抗震 等级均为一级,
其他部分框架及剪力墙的抗震等级均为三级。
免费打赏
seu040590
2009年07月15日 10:15:41
22楼
第一张的钢板止水带 是墙上的么 照片是否颠倒了90度???

哦 应该是底板的··

[ 本帖最后由 seu040590 于 2009-7-15 10:17 编辑 ]
回复
lf2006
2009年07月16日 16:08:18
23楼
浮锚杆施工及做法能详细介绍一下吗?抗浮锚杆图纸也上传一份。非常感谢!:victory: :kiss:
回复
石井鱼
2009年07月17日 11:22:03
24楼
感谢楼主,抗震等级有点问题,请赐教!
回复
276287702
2009年07月18日 17:00:25
25楼
看来楼主是做施工现场管理的吧,很辛苦啊
回复
killjapanese905
2009年07月19日 10:42:40
26楼
很好的现场图纸-------楼主再接再厉
回复
bzwazj
2009年07月19日 20:49:50
27楼
楼主辛苦,请继续上传相关图片.
方便的话,把QQ也贴上来,希望和楼主加强联系,共同进步!
回复
bzwazj
2009年07月19日 21:03:40
28楼
我们的项目相同的类型,进度差不多,希望能与楼主多多联系,
我的的QQ1042452073
希望楼主能加为好友,多多指导!
回复
freebird_cd
2009年07月25日 10:43:29
29楼
最近一直很忙,今天终于有时间来发一些图片了,相信大家也等急了吧
先来几张材料加工场的吧
回复
freebird_cd
2009年07月25日 10:49:43
30楼
再来几张总体的吧
回复
freebird_cd
2009年07月25日 10:53:47
31楼
地下室外墙转角处钢筋锚固做法
回复