请教:低压馈电的距离
lsnkqk
Lv.2
2005年05月24日 17:48:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂要扩建一个车间,用电负荷是600kva.为了省下基本电费领导不想加变压器,想用原来的电源供电.两者距离300米,请教这样行吗?虽说多加几跟电缆也能满足电压降,可不知道这样行不行.
我厂要扩建一个车间,用电负荷是600kva.为了省下基本电费领导不想加变压器,想用原来的电源供电.两者距离300米,请教这样行吗?虽说多加几跟电缆也能满足电压降,可不知道这样行不行.
免费打赏
tengguojie
2005年05月24日 17:57:39
2楼
300米好像远点了,一般是250米左右。不过工业用电对电压的要求不是很高,若用多根电缆能满足要求也是可以的。
回复
李兴龙机电科技
2005年05月24日 18:31:18
3楼
这么远的距离,这么大的负荷,高压供电好一点。
回复
王若男
2005年05月25日 18:52:32
4楼
原则上是可以的!只要电压降在许可的范围内,可以无功补偿!
回复
天边一只雁
2005年05月26日 13:04:59
5楼
反对无功补偿。倒送无功,罚死人呀!