自从非典以后,我们作空调的自觉的加大了新风量,空调设备容量也增大了,可这是为了业主或使用单位着想,他们也没什么可说得。问题是现在新风加大了,特别是广东沿海一带,新风送至回风箱后回风口凝水特别严重,已经不是挂一点两滴的事情了,要那个盆去接,各位有没有什么高招啊。
自从非典以后,我们作空调的自觉的加大了新风量,空调设备容量也增大了,可这是为了业主或使用单位着想,他们也没什么可说得。问题是现在新风加大了,特别是广东沿海一带,新风送至回风箱后回风口凝水特别严重,已经不是挂一点两滴的事情了,要那个盆去接,各位有没有什么高招啊。
2楼
每个楼面单独设置新风系统,增加新风机组处理一下!
只要设计得当,系统的总冷量不会增加多少!投资要多一点!
回复
3楼
無論是進回風箱,或者直接進房間,新風都應該是先做過冷處理的.
回复
4楼
这种情况下
新风应该要先处理一下在与回风混合
回复
5楼
从卫生角度考虑,新风还是直接送进房间好,最好是送到室内人员主要活动区域,可避免新风的再次污染。如果要把新风送到FCU回风口,应考虑降低新风处理机的供冷水温度,或增大供冷水流量,或增大新风处理机的盘管面积,总之尽可能将新风处理到含湿量接近室内状态空气的含湿量。这样可有效减少FCU的除湿压力。
回复
6楼
直接送入房间的好,真的不行,就接到送风管上去.
回复
7楼
建议大伙看风盘接回风一贴,已置顶。
回复
8楼
我还是同意上面的观点,新风不管处理过否,都应直接送入房间,一方面避免了二次污染,另一方面减少了新风阻力
回复
9楼
同意,而且过度季节可能用全新风,直接送到房间,也不用开风机盘管了!!送到回风口的话,就不得不开风机盘管,浪费电
回复
10楼
现在的做法大部分都是直接送房间吧?
回复