我们的凝结水回收量大约在180T/h,当时锅炉系统在设计时,反渗透及混床的处理水量就是考虑了凝结水回收后直接进入锅炉的,结果,现在由于用户端的原因,凝结水回收不合格,电导率大约在100左右,硬度在0.3左右。而且我们的要求是硬度要在0.002以下。这样,凝结水不能使用了,只有排掉,结果导致反渗透设备的出力不能满足锅炉给水的要求。如果再上反渗透及混床,一是浪费水,二是凝结水排放也排放了大量的热,三是再上设备的造价也很高,综合考虑,我们打算对凝结水进行处理。但一直没有找到合适的处理方法,主要是因为凝结水的温度比较高,大约在80℃左右。
希望各位能提供一些帮助,非常感谢。
另外,用户端的原因我们不可控,无法在源头上进行处理。
2楼
怎么没有人回复呢,大家都不知道怎么处理吗?
回复
3楼
我也想知道,高手请赐教
回复
4楼
唉,这个问题属于专业难题啊,好像还没有很合适的办法纳。
回复
5楼
最好在用户侧考虑增设闭式回收装置,我是做凝结水回收的 多年使用经验,闭式回收可以达标,我们公司还可以提供凝结水除铁设备,欢迎大家一起交流。QQ:450896035
回复
6楼
可以考虑上废热回收装置,回收热量,如能回收了水那就更好了
回复
7楼
解决这个问题应该整体系统都需要整治,不能只一局部解决
回复
8楼
我想楼主主要还是想回收冷凝水,并不单单是热量吧。一般不合格只能直接排掉。
建议上实时监测设备,好像斯派沙克和阿姆斯壮都有,主要是测电导率,有问题的立刻从旁通阀门排掉,没问题的就可以用,这样可以节约水,不用全部排掉,太浪费了。
回复
9楼
多谢
回复