请教:凝结水水质不合格,温度80度,如何处理?
gsl001
gsl001 Lv.7
2009年07月05日 09:19:08
只看楼主

我们的凝结水回收量大约在180T/h,当时锅炉系统在设计时,反渗透及混床的处理水量就是考虑了凝结水回收后直接进入锅炉的,结果,现在由于用户端的原因,凝结水回收不合格,电导率大约在100左右,硬度在0.3左右。而且我们的要求是硬度要在0.002以下。这样,凝结水不能使用了,只有排掉,结果导致反渗透设备的出力不能满足锅炉给水的要求。如果再上反渗透及混床,一是浪费水,二是凝结水排放也排放了大量的热,三是再上设备的造价也很高,综合考虑,我们打算对凝结水进行处理。但一直没有找到合适的处理方法,主要是因为凝结水的温度比较高,大约在80℃左右。

希望各位能提供一些帮助,非常感谢。

另外,用户端的原因我们不可控,无法在源头上进行处理。
免费打赏
gsl001
2009年07月07日 11:49:05
2楼
怎么没有人回复呢,大家都不知道怎么处理吗?
回复
linqifeng1978
2009年07月20日 17:28:54
3楼
我也想知道,高手请赐教
回复
youlf
2009年08月18日 00:33:48
4楼
唉,这个问题属于专业难题啊,好像还没有很合适的办法纳。
回复
liudeqi
2009年08月20日 23:47:53
5楼
最好在用户侧考虑增设闭式回收装置,我是做凝结水回收的 多年使用经验,闭式回收可以达标,我们公司还可以提供凝结水除铁设备,欢迎大家一起交流。QQ:450896035
回复
wjb101
2009年09月03日 13:07:53
6楼
可以考虑上废热回收装置,回收热量,如能回收了水那就更好了
回复
xinyuanzhongfu
2009年09月20日 22:57:44
7楼
解决这个问题应该整体系统都需要整治,不能只一局部解决
回复
linqifeng1978
2009年09月23日 16:02:34
8楼
我想楼主主要还是想回收冷凝水,并不单单是热量吧。一般不合格只能直接排掉。
建议上实时监测设备,好像斯派沙克和阿姆斯壮都有,主要是测电导率,有问题的立刻从旁通阀门排掉,没问题的就可以用,这样可以节约水,不用全部排掉,太浪费了。
回复
qiuzhirui04x
2010年03月30日 08:22:35
9楼
多谢
回复

相关推荐