三相电表容量20kw是什么意思
yulinhaijing
2009年07月04日 22:19:12
只看楼主

软件简介: 国外接地做法与国内通常沿用的原苏联做法有所不同,本书系澳大利亚人编写,可供搞国外工程人员参考!!! 附件名:20101191263893487987.bmp.rar 文件大小:2311K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

国外接地做法与国内通常沿用的原苏联做法有所不同,本书系澳大利亚人编写,可供搞国外工程人员参考!!!



附件名:20101191263893487987.bmp.rar

文件大小:2311K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yulinhaijing
2009年07月09日 12:36:48
2楼
怎么没有人帮帮老弟啊!谢谢了!
回复
weixiyin
2009年07月09日 19:31:20
3楼
单相p=UI公率因数 3相p=1.7321*UI公率因数 公率因数=0.9
例:最大电流40A,实际电流可按30A计算。单项30*0.22*.9=5.9KW,三相30*.38*1.732*.9=17.7KW

EPS应急电源网 http://www.98eps.com
回复
一指慢
2009年07月09日 23:27:19
4楼

电能(度)表的容量是以电流值标注的。如5A、20A、30A等。
回复
luran9718
2009年07月10日 11:21:58
5楼
呵呵,这个好像电能表都是标的好多A哈,KW的好像还没有看见过哈!
回复
yulinhaijing
2009年07月10日 16:28:30
6楼
好的,明白了!谢谢WEIXIYIN的回答!:handshake :handshake :handshake
回复
yulinhaijing
2009年07月10日 16:32:19
7楼
也谢谢LURAN9718的回答1:handshake :handshake :handshake