大面积防爆区的洁净室设计有关防火排烟要求有何细节要求,请各位多指点。。。。
大面积防爆区的洁净室设计有关防火排烟要求有何细节要求,请各位多指点。。。。
12楼
我做的防爆区不算很大吧,约12X12平方,不过主生产区全部是防爆,面积32X32平方,因为生产区为纯化工生产线,洁净区与主生产区做防爆墙。。
目前我所指的是洁净区内防爆问题的做法。
我的基本方案可以从所传图中空气流程和控制原理图上了解。。
我的基本做法:进防爆区的风管前做止回阀和防烟防火阀,
非防爆区做排烟装置一般考虑人员疏散用,各送排风设防火阀或防烟防火阀。
自控专业在防爆区和非防爆区均设有可燃气浓度报警设施。可以联动送排风设备等。。。
至于泄爆问题应是土建会考虑得。
请各位仁兄补充一,二。。。。
回复
13楼
进防爆区的风管前做止回阀和防烟防火阀没问题
至于泄爆问题应是土建会考虑?安装配合必须做防爆处理:
建议进出防爆间的风、流体管道做以加厚/两端(防爆墙)可靠密闭/接地处理
洁净区内防爆问题同时需要考虑区域内工艺设备、管线可靠接地
回复
14楼
多谢13楼的朋友指点。
回复