想问问防雷接地的施工范围。
supergzj
supergzj Lv.5
2005年05月24日 12:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

就是防雷接地中利用建筑物基础作接地体时,需要额外焊接的梁柱、桩基等,是针对整个建筑物,还是只是接地网格相连到的(因为在图中画的接地网格一搬是不会跟所有柱子相连的)。 另外还有个问题,就是当地梁深度不到0.5m是,是不是要人工敷设一条水平接地体。

就是防雷接地中利用建筑物基础作接地体时,需要额外焊接的梁柱、桩基等,是针对整个建筑物,还是只是接地网格相连到的(因为在图中画的接地网格一搬是不会跟所有柱子相连的)。
另外还有个问题,就是当地梁深度不到0.5m是,是不是要人工敷设一条水平接地体。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月24日 13:03:05
2楼
1.我在施工图中要将所有柱子钢筋连接;利用结构钢筋即可;
2.我个人认为这种情况不需要。水平的结构钢筋只是起到等电位联结的作用。
回复
tolice
2005年05月24日 18:22:41
3楼
统一楼上的意见,
1、桩基础与接地网格连接,并于柱筋连接。。。。
2、利用柱内的箍筋制作柱筋短路环,并于圈梁连接,。。。。
。。。。。

这样从基础做起,直到天面,制作避雷带,一气呵成,一般的土壤或三类建筑均不会有太大问题,
回复
supergzj
2005年06月02日 13:02:48
4楼
按2、3楼的说法,就是所有桩基础都做接地体了,
但不是只有建筑物四周的基础才能做接地体吗?
回复

相关推荐