请教一个高压摆喷的问题
fflovecc
fflovecc Lv.2
2009年07月03日 10:19:54
只看楼主

单排摆喷,最大孔深禁40m,孔距1.5m,布置是否可行?查过相关参考书的推荐值设定的,但是很难找到实例。鉴于投资控制的考虑,如果没必要增加排数,加密孔距,希望尽维持这个设计。不知道有谁熟悉高喷灌浆的,请给点意见,最好是实例,谢谢!

单排摆喷,最大孔深禁40m,孔距1.5m,布置是否可行?
查过相关参考书的推荐值设定的,但是很难找到实例。鉴于投资控制的考虑,如果没必要增加排数,加密孔距,希望尽维持这个设计。
不知道有谁熟悉高喷灌浆的,请给点意见,最好是实例,谢谢!
免费打赏
hujia363214105
2009年10月09日 14:44:40
12楼
我们这做了个这样的出现加固工程采用的是高压摆喷!开始采用的也是1.5m,经试验后该为1.3m较合适!
回复
liu_jun333
2010年04月23日 20:01:20
13楼
我这边正要做高喷防渗,坝基是含碎石粘土,设计间距1.6米。是否合理?
回复
大柴旦人
2010年04月24日 14:11:11
14楼
如果你是设计单位的,请按规范选择,如果你是施工单位的,可以在实验的基础上突破规范。
回复
lc102
2010年06月03日 08:37:38
15楼
按规范超孔深30米易采用双排,以我经验可用旋、摆结合即两个旋喷桩中间夹一摆喷桩。已应用于几项工程效果良好,造价也低。
回复