多联开关控制多组灯,如何在图纸中表达清楚我的意思?
guangqun2005
2005年05月24日 11:09:09
只看楼主

五个灯用一个三联开关控制,其中1号灯 2 3号灯 4 5号灯分别为一组,如何才能在图中表达清楚我的意思,这样标对否?图纸见附件

五个灯用一个三联开关控制,其中1号灯 2 3号灯 4 5号灯分别为一组,如何才能在图中表达清楚我的意思,这样标对否?图纸见附件

1116904452336.GIF

免费打赏
wtf96513
2005年05月24日 12:38:53
2楼
用弧线把要控制的灯具联起来
回复
专业电气人
2005年05月24日 13:57:40
3楼
用你的标注方法就可以了,2根的也可以不标。具体根数应该是4-3-3-2-2
回复
plainlife
2005年05月24日 16:12:55
4楼

同意
回复
guangqun2005
2005年05月24日 16:19:16
5楼
记灯的编号由下到上为12345,我感觉这样标反映不了我的设计思路,这样标有可能13为一组 2为一组,也有可能是1为一组 23为一组,对否?
回复
guangqun2005
2005年05月24日 16:54:09
6楼
还有一个问题就是,DG20也就能穿3根BV2.5吧,那么这些线应该怎么分装在不同的管子里?
回复
kkllfgl
2005年05月24日 20:29:10
7楼
该回路的电源线和控制线可以穿在同一管内,无需分开。
回复
雨过天晴
2005年05月24日 21:25:17
8楼
这么标可以,用一根管就行了,该用多大的管就用多大的,到灯具处可以变管径。
回复
simple1234
2005年05月24日 22:56:37
9楼
这么标可以,但非最佳;在平面图中开关控制容易造成读图歧义的时候,建议采用虚线圆弧画“关联线”,将想要分为同组控制的灯串连起来,以便一目了然。
回复
guangqun2005
2005年05月25日 08:19:49
10楼
在施工过程中一般照明的管子不用加大吧,应该是分装在20的管子中的吧?
楼上能不能给发个示范图?谢谢了!
回复
ray_0225
2005年05月25日 09:26:35
11楼

同意。这样表示是很清楚的。
回复