板换为啥一定要竖直安装
killzx99
killzx99 Lv.12
2009年07月02日 15:50:09
只看楼主

如题,板换为啥要竖着放近佛在下面出佛在上面且水路一定要与其逆流吗都有哪些讲究,为啥要这样呢我做了几台水机是顺流的,躺着放只是觉得佛过热度偏小,不便于电子膨胀阀过热度控制请问这与躺着和顺流有关系吗

如题,板换为啥要竖着放
近佛在下面出佛在上面
且水路一定要与其逆流吗

都有哪些讲究,为啥要这样呢

我做了几台水机是顺流的,躺着放
只是觉得佛过热度偏小,不便于电子膨胀阀过热度控制

请问这与躺着和顺流有关系吗
免费打赏
wangyiyanjiu
2009年07月02日 16:36:28
2楼
你说的是水冷蒸发器用板焕吧
回复
wangyiyanjiu
2009年07月02日 16:38:48
3楼
你说的是冷水机组的蒸发器用板焕吧
回复
killzx99
2009年07月03日 15:28:23
4楼
是啊
忘记说了
是空调工况冷水机
板换做蒸发器
回复
dus.123
2009年07月06日 16:44:04
5楼
顺流冷水的出水比F的进气口、出气口的温度都高。而逆流水的出水的温度比f 的出口温度要低,由此可看逆流好。买本书看看吧。
回复
killzx99
2009年07月07日 21:39:40
6楼
楼上你解释的啥呀?
谁说板换逆流的出水温度就一定比F的出口温度低了?
你买的什么书是这样说的
回复
yzhchlan
2009年07月09日 10:15:03
7楼
感觉都没说到点子上。等待正确答案。
回复