水上建筑如何做接地及等电位?
shjli
shjli Lv.2
2005年05月23日 20:59:55
来自于防雷减灾
只看楼主

几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?

几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?
免费打赏
大胡子
2005年05月23日 21:21:39
2楼
柱子是绝缘的吗?
回复
shjli
2005年05月24日 10:28:21
3楼
看了下结构图,是一般的构造柱,该不绝缘,麻烦了。
回复
shjli
2005年05月24日 19:13:41
4楼
人气不旺啊,自己顶一下。
回复
luozi8250
2005年05月25日 14:48:02
5楼
有意思
回复
luozi8250
2005年05月25日 14:48:46
6楼
怎么作防水防潮?
回复
李兴龙机电科技
2005年05月25日 14:53:11
7楼
可以在岸上做接地,扁钢引出.
总等电位必须做.
回复
shjli
2005年05月25日 17:53:56
8楼
考虑过,但扁钢暗敷困难。
回复
李兴龙机电科技
2005年05月25日 18:13:55
9楼
不要暗敷。沿桥下侧明敷,到陆地暗敷。注意尽量避开人行道,否则按民规采取措施。
回复
shjli
2005年05月26日 17:38:36
10楼
要交图了,木办法,打算就这么做了:
不管水下基础怎么搞,用40X4扁钢沿一层底板暗敷一圈,与所有的柱筋联接,然后由配电箱内PE母排引出,在岸上打接地极,金属管道接到母排上。进线设300MA的RCD。
大家给分析分析,有什么漏洞?


回复
李兴龙机电科技
2005年05月26日 18:52:52
11楼
应该没什么事。
在摸索中前进,事物的发展规律。
回复

相关推荐

APP内打开