关于信号继电器和中间继电器串联在一起的问题
xuantong_ch
2009年07月01日 14:38:58
只看楼主

请问如果将信号继电器和一个中间继电器的线圈串联在一起,我信号继电器的工作线圈额定值选者的是0.05A,中间继电器的额定工作电压为交流220V。我是送的AC220V的电源在这一回路两端,请问,这样选择0.05A的信号继电器,能不能启动中间继电器的线圈动作,我看到样本上中间继电器的型号也有按电流选的。如果启动不了中间继电器的线圈,是否应在中间继电器上并联一个电阻。不知道我说的清楚不,我把CAD图发过来,红色方框里的就是

发出(正在进行).jpg

免费打赏
lingxuct
2009年07月01日 17:08:10
2楼
直流电源上用的较多,交流电源的没见过。
回复
zhangjunjie_163
2009年07月01日 18:37:46
3楼
用电流型的信号继电器,,电压型的中间继电器,算一下中间继电器线圈的阻抗值和整个回路电流值,应大于0.05A,否则信号继电器不启动.
回复
xuantong_ch
2009年07月02日 08:34:06
4楼
如果电源是直流,那应该怎样,另外,3楼的兄弟,应该怎样计算中间继电器线圈的阻抗值,
回复
zhangweixin68n
2009年07月02日 12:30:47
5楼
中间继电器线圈的阻抗值在产品手册中可查到。
回复