CT变比怎么确定,CT一次电流怎么选择
af111111
af111111 Lv.2
2009年07月01日 11:53:21
只看楼主

电流互感器变比如何选择?电流互感器一次电流如何确定?

电流互感器变比如何选择?
电流互感器一次电流如何确定?
lingxuct
2009年07月01日 13:58:59
2楼
看用在哪,负荷电流是多少。
回复
wjs6157112
2009年07月03日 17:20:24
3楼
《电力工程设计手册》比正常的电流大三分之一选择,二次电流一般按5安选
回复
electricity
2023年12月26日 15:28:45
4楼

低压,中压,超高压,保护,测量,都不一样的

回复
electricity
2023年12月26日 15:28:56
5楼

低压,中压,超高压,保护,测量,都不一样的

回复
lanwoniu83
2023年12月28日 21:36:55
6楼

测量计量用的可以按不小于计算电流,取常用变比。保护用的,还要考虑短路电流,例如5P20,20倍一次额定电流要大于短路电流。有时为了满足这一要求,保护用变比会比较大,比测量和计量大,例如测量选300/5,保护可能选到500/5

回复

相关推荐

APP内打开