原水检测结果如下:氯化物:535mg/L 国家标准:小于等于250mg/L氟化物:1.40mg/L 国家标准:小于等于1.0mg/L耗氧量:16.08mg/L 国家标准:小于等于3.0mg/L亚硝酸盐氮:小于0.001mg/L 国家标准:不应含有PH:8.7 国家标准:6.5~8.5色度:45度 国家标准:小于等于15度浑浊度:2NTU 国家标准:小于等于1NTU臭和味:有异臭 国家标准:无异臭异味
氯化物:535mg/L 国家标准:小于等于250mg/L
氟化物:1.40mg/L 国家标准:小于等于1.0mg/L
耗氧量:16.08mg/L 国家标准:小于等于3.0mg/L
亚硝酸盐氮:小于0.001mg/L 国家标准:不应含有
PH:8.7 国家标准:6.5~8.5
色度:45度 国家标准:小于等于15度
浑浊度:2NTU 国家标准:小于等于1NTU
臭和味:有异臭 国家标准:无异臭异味
硝酸盐氮:89.2mg/L 国家标准:小于等于20mg/L
总硬度:578mg/L 国家标准:小于等于450mg/L
溶解性总固体:3032mg/L 国家标准:小于等于1000mg/L
现在准备用的工艺是,过滤、活性炭、软化、超滤、后置活性炭,请各位高手帮忙看看
采用这样的工艺能不能使出水到达自来水标准?急等!拜托啦!