有谁见过这么做的
lh959
lh959 Lv.2
2009年06月30日 13:16:02
只看楼主

上周甲方提供了一个硅晶片切割车间的图纸叫我们报价,大致是在10W级区域里搭无尘棚,无尘棚内为1W级.可是所谓的10W级区域里除了几台天花式的空调,没有设计任何空气过滤设备.按图,无尘棚内设计安装FFU,靠抽10W级区域的空气来达到净化,无尘棚内2侧开了几个百叶循环空气.我认为这简直是胡闹,设计这个图纸的人一定是个外行,可甲方坚持说他们现在就有个车间是这么做的,而且通过了测试,我被说糊涂了.各位,有见过这样的无尘室吗?

上周甲方提供了一个硅晶片切割车间的图纸叫我们报价,大致是在10W级区域里搭无尘棚,无尘棚内为1W级.可是所谓的10W级区域里除了几台天花式的空调,没有设计任何空气过滤设备.按图,无尘棚内设计安装FFU,靠抽10W级区域的空气来达到净化,无尘棚内2侧开了几个百叶循环空气.我认为这简直是胡闹,设计这个图纸的人一定是个外行,可甲方坚持说他们现在就有个车间是这么做的,而且通过了测试,我被说糊涂了.各位,有见过这样的无尘室吗?
免费打赏
sy304684555
2009年06月30日 16:04:21
2楼
基本上不可能实现的万级净化标准的,没有初中效过滤,就相当于直接采用室外风吗,即使安装完后一段时间内,有可能达到要求也是短期行为而已。这叫做自欺欺人。
回复
voonoo
2009年07月01日 15:00:00
3楼
脑袋 坏掉了。。不过周围全是不产尘内装。,,里面放几个FFU,局部10W做的到。,就是FFU,换的勤点,,应该不超过3各月。