小车开关位置问题?
driver888
driver888 Lv.2
2009年06月29日 21:46:05
只看楼主

abb 10kV 真空断路器开关 断掉后用不用每次都放到实验位置?380低压空气开关呢 断开后用不用每次都来收到实验位置 还是放在工作位置 随时准备合闸?

abb 10kV 真空断路器开关 断掉后用不用每次都放到实验位置?

380低压空气开关呢 断开后用不用每次都来收到实验位置 还是放在工作位置 随时准备合闸?
免费打赏
auluolal
2009年06月29日 23:56:05
2楼
这个要看具体要求的。。。放在实验位置是冷备用,放在工作位置是热备用!
若是没有具体要求,可以随便放在那个位置的!
回复
driver888
2009年07月03日 17:23:15
3楼
联络用的开关 高压停电后要马上合 应该在工作位置吧
回复
wxdchgs
2009年07月03日 18:50:52
4楼

如果是“停电后要马上合”还是放在热备用好。
回复
lingxuct
2009年07月04日 05:37:39
5楼
对运行经验不长的电工来说,断路器放在什么位置时的意义不太明白。
1、检修位置,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如何检修;
2、试验位置,把断路器拉到断路器可动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是安全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的位置,二次插头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试验二次回路和断路器动作是否正常;
3、工作位置(热备用),开关柜所有元器件都处于工作状态,只是断路器没有合闸;这种状态叫热备用,马上需要合闸的线路应放在热备用,自动合闸的也需要放在热备用,现场按钮操作启动的电机开关也需要放在热备用(对现场操作人员来说,这台电机已送电,只是还没启动)。
4、冷备用状态:断路器放在试验位置,二次插头没插上。这种状态是“这个回路暂时不用”。

低压回路可参照上面高压操作来执行。
回复
driver888
2009年07月04日 15:56:26
6楼
:) :) :) 谢谢啦
回复
driver888
2009年07月04日 16:10:02
7楼
还有个问题 单母分段 都带负荷
联络用有个联络插头空车 和一个小车断路器 两个都放在什么位置? 能不能吧联络插头小车放在连接上 小车断路器放在 实验上? 那个联络用的小车没有断路器还是手摇进入位置的 其他的都是电动的 这样有问题调度命令后不是可以少操作一步
回复
lingxuct
2009年07月04日 16:18:52
8楼
高压单母分段中的母分柜与隔离柜,各有一个小车,且不能放错!!!
绝对不准“调度命令后.......可以少操作一步”的做法!!!
母分柜开关的操作,完全要听从调度命令,不能少一步,更不能多一步!!!
回复
driver888
2009年07月04日 19:56:13
9楼
:) 知道啦 谢谢
回复

相关推荐