多个电缆中间接头对电缆载流有影响?
fuyu1117
Lv.3
2009年06月29日 11:28:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
多个电缆中间接头对电缆载流有影响?如果有影响修正系数应为多少,请指导![ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-6-29 11:30 编辑 ]
多个电缆中间接头对电缆载流有影响?如果有影响修正系数应为多少,请指导!
[
本帖最后由 fuyu1117 于 2009-6-29 11:30 编辑
]
免费打赏
comeawaywithme
2009年07月19日 11:46:30
2楼
我这里有条0.4KV电缆,100米,5个中间接头;不放心的话,就检查一下接头温度
回复
lingxuct
2009年07月19日 15:21:44
3楼
楼上是太穷还是太节约?100米电缆有5个中间接头!!!
回复
wang147557858
2009年07月26日 19:24:33
4楼
电缆头越多事故点就越多~楼主你也太省了吧~是捡到到的电缆吧~1百米你都舍不得买~