在低压配电间,馈线有一回路的额定电流为1250A,用户要求电缆出线,请问需要选择180mm2几根电缆并接??
在低压配电间,馈线有一回路的额定电流为1250A,用户要求电缆出线,请问需要选择180mm2几根电缆并接??
免费打赏
crazyboy
2005年05月23日 14:44:38
2楼
我个人认为应该是4x(3x185)+2x185mm2的单芯电缆并接
回复
ddiandiandian
2005年05月23日 16:46:24
3楼
谢谢楼上的勇士,我觉得用4x(3x185)+2x185mm2的电缆并接,但有点拿不准,所以来这儿发了贴。
回复