请教电容器频繁烧毁的原因
liuliutie
liuliutie Lv.3
2009年06月28日 22:52:23
来自于继电保护
只看楼主

列位高手,我现在在一个风力发电场。发电机输出为690v,690v母线上有10 组电容器作为补偿,由接触器控制投切;每个电容器由熔断器提供保护。整个系统运行时间超过5年。现在发现电容器频繁烧毁,而电容器烧毁的同时,熔断器却不一定熔断,而且有时熔断器已经熔断,但是电容器还是烧毁了。 现在请教诸位高手两个问题:第一,电容器烧毁的原因除了电流过大外,跟当时的电压有无关系。第二,熔断器不能保障电容器,是否是因为熔断器动作电流过大。

TYP: 1173.01 A
Art.-Nr: C161-GNA
Un:690v FN: 50HZ Qn:50Kvar
Temp.-KI : -25/c
Ui: 4/15kv
星形接法

熔断器:160A ~690V
100KA
免费打赏
shijian1981
2009年06月30日 12:52:40
2楼
有没有测过谐波啊,莫名其妙的烧电容,估计是谐波吧
回复
peterch
2009年07月02日 22:28:38
3楼
同意楼上的说法!:)
回复
xianliangli
2009年07月06日 15:42:10
4楼
熔断器太大了!63A就好了@
回复
lida8076
2009年07月07日 14:24:08
5楼
电容器的电流不要超过其额定电流的1.3倍,再有一点电容器不要频繁投切,这样使电容器反复受到浪涌电流的影响,容易发热。还有特别重要的一点就是严禁电容器组带电荷合闸,以防产生过电压,若再次合闸应在其断电3分钟后进行。
回复
dtl313
2009年07月09日 10:27:50
6楼
最好加装电抗器,防谐波及涌浪
回复
zouhuijie
2009年07月09日 16:05:29
7楼
熔断器其实是反时限特性的保护,对于过负荷具有保护功能,对于击穿电流和短路故障也只能起到切除故障的功能。