从室外进户的总表箱需要加装隔离开关吗?仅用断路器可以吗?请高手指教。

从室外进户的总表箱需要加装隔离开关吗?仅用断路器可以吗?请高手指教。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月23日 11:34:52
2楼
断路器带隔离功能,可以不用隔离开关。
回复
s9
2005年05月23日 20:39:18
3楼


《供配电系统设计规范》6.0.10:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电气。
回复
mage780705
2005年05月23日 20:58:39
4楼
应该为隔离开关,断路器起不到这个作用。
回复
suncq513107
2005年05月24日 10:36:04
5楼
请问隔离开关是3P还是4P?
回复
smh880453
2005年05月24日 14:03:04
6楼
如果加隔离开关,那么电流选则和断路器一样大可以吗?
回复
老桓
2005年05月24日 14:07:50
7楼
可用断路器,但价格偏高
回复
binghuo
2005年05月24日 20:32:02
8楼
用带漏电具有隔离功能的断路器即可,如NS系列
回复
zzdlm_cn
2005年05月26日 14:11:35
9楼
应采用隔离开关或带隔离功能的断路器。隔离开关的壳架电流应大于总计算电流,如为TN-C-S系统,可采用3P,如为TN-S系统,采用4P,如为TT系统,采用4P,如为IT系统(无中性线引出)采用3P。原则,隔离开关应能将来自电源端的所有带电部分有效隔离。请深刻理解“带电部分”概念。
回复
koalabear
2005年05月26日 15:36:16
10楼
理解不了“带电部分”
TN-C-S是不是只进L1 L2 L3 和N 那 N不带电 不用加???
那如果三相不平衡怎么办?N岂不是带电??