(1)不上人平屋面:
构造层次 σ厚度
m λ导热系数
W/m•k s蓄热系数
W/ M2.K 修正系数 R热阻
M2.K/W D热惰性
指标
20厚1:2水泥砂浆保护层 0.02 0.93 11.37
1.0 0.022 0.25
4厚卷材防水层 0.004 0.17 3.33 1.0 0.024 0.08
20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.02 0.93 11.37
1.0 0.022 0.25
35厚挤塑板保温板 0.035 0.03x125=0.0375 0.54x1.25=
0.675 1.25 0.933 0.63
20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.02 0.93 11.37
1.0 0.022 0.25
双层120厚钢筋混凝土现浇板 2x0.12=0.24 1.74 17.2 1.0 0.138 2.374
内外空气换热阻 0.11+0.04=
0.15
合 计 1.311 3.834
D=3.834>3, 所以R=1.311>1.26 满足要求
(2)保温坡屋面:
构造层次 σ厚度
m λ导热系数
W/m•k 修正系数 s蓄热系数
W/ M2.K R热阻
M2.K/W D热惰性
指标
灰色水泥瓦 0.025 0.93 1.0
11.37 0.027 0.31
4厚SBS改性沥青防水卷材 0.004 0.17 1.0 3.33 0.024 0.08
25厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.025 0.93 1.0 11.37 0.027 0.31
45厚挤塑板保温 0.045 0.03x1.25=
0.0375 1.25 0.54x1.25=
0.675 1.2 0.81
20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.02 0.93 1.0 11.37 0.022 0.25
120厚钢筋混凝土现浇板 0.12 1.74 1.0 17.2 0.07 1.19
内外空气换热阻 0.15
合 计 1.52 2.95
D=2.95<3, 所以R=1.52>1.42 满足要求