请教:楼层受剪承载力不足
bingotoo
bingotoo Lv.5
2009年06月25日 15:49:58
只看楼主

高规中4.4.3条有关受剪承载力的疑问高规4.4.3:A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。一框架结构,9层,第一、二层层高5.5,第三层为2.1m高设备层,以上各层4米。经分析,发现第二层楼层受剪承载力与第三层之比仅为0.42,不满足0.65的要求。经分析,认为是因为层高变化影响的。(设备层2.1层高,其计算的楼层承载力很大)

高规中4.4.3条有关受剪承载力的疑问
高规4.4.3:A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。

一框架结构,9层,第一、二层层高5.5,第三层为2.1m高设备层,以上各层4米。经分析,发现第二层楼层受剪承载力与第三层之比仅为0.42,不满足0.65的要求。经分析,认为是因为层高变化影响的。(设备层2.1层高,其计算的楼层承载力很大)
如何调整?若加强一二层,试过在一、二层增加剪力墙,也还无法调整到0.65的要求。另一想法是适当减弱设备层的承载力,柱截面在此层收小一次,业也还是无法达到0.65的要求。

请教各位:1、这个比值是否一定要满足?
2、若一定要满足,而层高又不能调整的情况下,有什么办法?
3、若受条件限制,可以突破0.65的限制,那应该采取什么措施?需要补充哪些计算,以确保结构安全?
免费打赏
1981cjw
2010年08月30日 19:49:11
12楼
高层结构设计中的几个比值,只要其它大部分能过,基本上不存在其中一项过不了的。
回复
d1973
2010年09月28日 22:51:33
13楼
很有价值,非常感谢楼主的无私奉献感谢感谢:call: :call: :call:
回复
zxwab_cn
2010年09月30日 11:27:59
14楼
能否详细解释一下吊柱方案哟?
回复
yy594435395
2015年02月02日 17:00:09
15楼
感觉说的还是很模糊。。。。。没有提到具体的
回复
xueyuan321
2016年12月27日 14:55:46
16楼
如果层抗剪承载力小于0.8,只要乘以1.15就可以了,就不用再调了吗?
回复
消磨时间666
2017年06月27日 13:30:43
17楼
YJK中有一个可以勾选的参数“自动根据层间受剪承载力比值调整至非薄弱”,是不是可以这样理解:如果不勾选,乘以放大系数之后仍然不够0.8也是可行的?