菜鸟遇到难题请高手指点
fushuai001
fushuai001 Lv.2
2009年06月25日 13:23:22
来自于制冷技术
只看楼主

进水水温23度,用空调用1P压缩机,想要把出水温度降到16度左右蒸发器怎么配,罐内得水是不断流动的,如果还需要提供什么参数的话可以提供,本人是个菜鸟那个老师给指点一下,万分感谢!

进水水温23度,用空调用1P压缩机,想要把出水温度降到16度左右蒸发器怎么配,罐内得水是不断流动的,如果还需要提供什么参数的话可以提供,本人是个菜鸟那个老师给指点一下,万分感谢!

未命名副本.jpg

免费打赏
wangyiyanjiu
2009年06月25日 16:07:53
2楼
1.要知道系统需要冷量,确定蒸发器换热面积

2.确定确定膨胀阀或毛细管

3水箱要有排气口,放水口

4要确定水流量,水管管径
回复
fushuai001
2009年06月27日 19:28:30
3楼
我这个是用在水冷空调上的,进水由家用无塔供水器进的井水,由于井水水温不够低所以要用压缩机降温,进出水都是用32mm的管子。我是搞建筑的对制冷方面一窍不通,所以请各位老师帮帮忙。
回复
dongfangzheng
2009年06月30日 02:55:25
4楼
要确定水流量,水管管径各参数
回复
h454907308
2009年06月30日 14:27:44
5楼
我想你用的32钢管就要看水泵的流量了
如果水泵流量太大的话
1P的空调压机很难降到16度的吧
如果水流量小的话
有种叫钛蒸发器
可以直接用
回复
h454907308
2009年06月30日 14:29:54
6楼
忘了说了1P钛蒸发器
可以直接和1P的分体空调相配
把空调内机换了就行了
水流量不能太大
回复
desheng001
2009年06月30日 19:14:48
7楼
带一台盘管还差不多,压缩机的选型要注意哦
回复
fushuai001
2009年07月02日 19:27:43
8楼
我这个用的是一次循环的井水,水温大概21度左右,想用压缩机进行二次降温,下面有三个102的风机盘管,1.5P的压缩机怎么样。
回复
fushuai001
2009年07月03日 13:55:17
9楼
用钛蒸发器水流量多大合适
回复
fushuai001
2009年07月04日 13:26:03
10楼
水流量1方/小时
回复