各位朋友好!请教个问题。当补偿器投入使用前,需要设置哪些参数。我听朋友说,一般需要设置电流变比,功率因数,投入路数,投入时间。请问是这样吗?还需要设置什么吗?功率因数设置多少为好呢?投入时间设置多少为好呢?还有,谁有天正的JKL7CE智能无功率自动补偿控制器操作说明书,如有电子版,可否发给我吗?(zh1023@hotmail.com}或者谁知道我在网上哪儿能找到这个型号的说明书,急!先感谢了。

各位朋友好!请教个问题。当补偿器投入使用前,需要设置哪些参数。我听朋友说,一般需要设置电流变比,功率因数,投入路数,投入时间。请问是这样吗?还需要设置什么吗?功率因数设置多少为好呢?投入时间设置多少为好呢?还有,谁有天正的JKL7CE智能无功率自动补偿控制器操作说明书,如有电子版,可否发给我吗?( zh1023@hotmail.com}或者谁知道我在网上哪儿能找到这个型号的说明书,急!先感谢了。
免费打赏
xuxianjie
2009年06月25日 18:49:44
2楼
我回答下面2个问题,其它需要参考厂家的说明书
功率因数设置多少为好呢?投入时间设置多少为好呢?
96-98 不能太高,容易频繁投切