请各位高手解决一下这篇文章中的计算结果问题
xtmm00
xtmm00 Lv.3
2009年06月23日 17:13:24
只看楼主

这篇文章是在http://www.szcap.com/NewsShow.asp?id=22看到的若想看到全文和图表什么的,可以到那里去看--------------------------------------------------------------------------------------------我想问的是文章中:无串联电抗器时Icn=40%Un=8%有串联电抗器时

这篇文章是在 http://www.szcap.com/NewsShow.asp?id=22看到的
若想看到全文和图表什么的,可以到那里去看
--------------------------------------------------------------------------------------------
我想问的是文章中:
无串联电抗器时
Icn=40%
Un=8%
有串联电抗器时
I`cn=5.7%
U`n=0.57%
这个结果是怎么算出来的?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
谢谢各位了!!!!
希望有详细的计算过程,其实原理大家都清楚,但是具体到计算结果不一定每个人都能算出来
所以请高手能写出来,以供大家学习,在此谢谢了
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由系统中的高次谐波电压、电流引起的异常现象

1.一般负载电路中电容器的异常过电流

在一般负载电路中,由变压器的磁性畸变等引起以5次谐波为主的电压(一般为百分之零点五~百分之几),当这种高次谐波流入电容器时,其谐波电压将增大,导致电容器的异常过电流或回路电压的异常畸变,从而使其他设备发生故障.


原因。在如图5-13所示的等值电路中,当有5次谐波电压En时,在无串联电抗器的情况下将电容器投入运行时,回路中的5次谐波电压Un将按下式增大

XTn=5XT
Xcn=1/5Xc

Un=E[Xcn/(XTn-Xcn)>En

因而流入电容器的电流为

In=En/(XTn-Xcn)

此谐波电流和基波电流相叠加,引起异常过电流。


图5-13 计算高次谐波电流的等值电路
XT一电源侧电抗; Xc一电容器电抗;XL一串联电抗器的电抗

(2)防止措施。主要是在电容器电路中串联6%的电抗器,此时,对5次以上的谐波,电容器电路的阻抗必然是感性的。这样使En>Un,即5次谐波电压减小。

若 Xcn=1.0×1/5=0.2

则 XLn=1.0×0.06×5=0.3

Zn=0.3-0.2=0.1

式中XLn--串联电抗器的电抗;

Zn--电容器电路的阻抗值。

例如, 5次谐波电压为规,电源侧电抗为5%(以10Mvar为基数),这时投入10Mvar的电容器,在加装串联电抗器和不装串联电抗器的情况下,5次谐波电压、电流值的计算结果如下:

无串联电抗器时

Icn=40%

Un=8%

有串联电抗器时

I`cn=5.7%

U`n=0.57%

可见串联电抗器对限制高次谐波电压和电流的效果是非常显著的。

顺便指出,当有串联电抗器和无串联电抗器的电容器连接在同一母线上构成电容器组时,串联电抗器将异常发热,而且,在电容器电路中将有异常电流,这主要是因为电容器组之间的高次谐波发生谐振而引起的。

2.高次谐波引起的谐振过电压

在装设并联电容器补偿的配电网中,当母线上接有谐波源用户时,有可能发生谐波谐振过电压。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。