采暖进户问题
melodyxh
melodyxh Lv.2
2009年06月23日 12:58:34
来自于采暖供热
只看楼主

室外热力管网接入户,在入户方面,如果只装2个阀门引入,而不装连通管,会对供热系统的效果好吗?

室外热力管网接入户,在入户方面,如果只装2个阀门引入,而不装连通管,会对供热系统的效果好吗?
免费打赏
lovemydog
2009年06月23日 20:02:05
2楼
不会影响供暖效果的,只不过冬天冷的时候不能长时间关死截门,不然会冻的,有联通管就冻不了
回复
hvac9999
2009年06月24日 09:40:55
3楼
联通管在系统充水时也有用。
回复
f_jg2003
2009年06月25日 09:43:26
4楼
不明白,充什么水?是打压还是冲洗还是做什么其它的?
回复
wqld001
2009年06月25日 19:06:59
5楼
连通管作用之一是在系统充水前清管道用的,以免杂物进入系统。
回复
hvac9999
2009年06月26日 08:29:07
6楼
供暖前管道和用户充水用。
回复
316093128
2009年06月26日 10:56:54
7楼
考虑检修,联通管也是必须的,最好在顶端也加联通管
回复
jinjiao12345
2009年06月29日 16:15:59
8楼
你说的联通管应该就是旁通管,旁通管在暖通和给排水的管路中是很重要也很常见的。
旁通管一般是装在供回水的干管之间,这个旁通可以在系统安装完毕调试的时候开启,为了打压试验时不经过主要设备而又能保证系统的连通.

如果是定流量系统,这个旁通一般是压差旁通阀,通过供回水压差来调节旁通开度,从而保证负荷侧变化时,系统的流量一定.

还有的为了方便设备检修,在设备的进出口之间装有旁通阀,当设备检修时,关闭设备进出口的阀门,打开旁通阀,使水流经旁通流过,不影响正常的使用.比如常见的软化水处理器的管道就装有旁通.
回复
wqld001
2009年07月21日 20:13:49
9楼
一般都要求安装连通管的。
回复

相关推荐

APP内打开