19XL运行时油温高
lpvdxvicfh
lpvdxvicfh Lv.2
2009年06月23日 10:14:58
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台开利19XL离心机,正常启动运转2小时后油温开始升高到80度,冷冻水冷却水均正常,油压 蒸发温度等也正常,请高手帮忙解答.

我有一台开利19XL离心机,正常启动运转2小时后油温开始升高到80度,冷冻水冷却水均正常,油压 蒸发温度等也正常,请高手帮忙解答.
免费打赏
lpvdxvicfh
2009年06月23日 10:28:32
2楼
板式热交换器冷却出口是冷的
回复
lpvdxvicfh
2009年06月23日 11:00:37
3楼
油温80度,轴承温度70度,板式热交换器进出油温高,冷媒温度低,传感器没问题,请高手解答为什么油温降不下来
回复
lpvdxvicfh
2009年06月23日 11:14:25
4楼
4月份做的保养,过滤器 冷冻油 滤网 干燥过滤器等都更换了
回复
lpvdxvicfh
2009年06月24日 08:44:49
5楼
版主请帮忙解答此问题,急
回复
hotboyok
2009年06月24日 09:23:04
6楼

油温进出都高?温差多少呢?很可能是板换水侧换热不好,或者是冻水循环量不足
回复
cjy982916
2009年07月23日 21:09:22
7楼
运行噪音正常吗?油冷却箱工作正常吗?电流正常吗
如果噪音不正常可能轴承有问题
回复
风尘侠
2009年07月25日 19:50:50
8楼
继续关注中,暂不发表意见
回复
lpvdxvicfh
2009年07月27日 08:32:32
9楼
谢谢各位的关注,主机运转声音正常,电流也正常
回复
chnlzj
2009年07月31日 23:41:31
10楼
检查板换前的膨胀阀!
回复
kaka0816
2011年06月29日 23:13:55
11楼
有可能是油多了,上视镜油位到哪了?