比如像大金的VRV相对于水系统哪个比较节能?还是要按配置来算的?水系统里面比如像变频式的,离心式的,螺杆式的,活塞式的,哪种比较节能点?一般来讲,是否可以认为,溴化锂比较节能,只是不太环保?哪种既节能又环保呢?
比如像大金的VRV相对于水系统哪个比较节能?还是要按配置来算的?水系统里面比如像变频式的,离心式的,螺杆式的,活塞式的,哪种比较节能点?一般来讲,是否可以认为,溴化锂比较节能,只是不太环保?哪种既节能又环保呢?
22楼
没法说,你呀,××不及格
回复
23楼
学了不少,多谢各位大侠!
IPLV=0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×D
这个参数比较接近实际,哈哈!
回复
24楼
学习中 设备本身是一方面 节能靠科学的管理加精细化控制
回复
25楼
节能的问题关键看使用的环境,不是说哪一种设备节能!!!
回复
26楼
地源热泵确实节能,而且运行成本低。如果可能,最好用地源热泵!
回复
27楼
具体问题具体分析。一定要考虑使用效率,能模块化调节,主机2台以上。COP值高的有螺杆和离心。地下水源热泵一定要考虑好埋地设备的可靠性和当地地下水质,否则后悔吧。
回复
29楼
潜水泵的扬程怎么计算啊?谁能给帮着小弟一下,给推荐个公式?教教我。
回复
30楼
呵呵现在IPLV大家都快上天了
回复
31楼
支持支持支持支持20楼顶
回复
32楼
多联机系统不适用大系统,
对系统用空调时间相差大不固定可以考虑.
目前多联机还有努力的空间,中央空调还是螺杆机和离心机好.
COP就有电功率与制冷量的比值关系
回复