看我的哪种计算消防管网沿程损失的方法是对的?
littlefox
littlefox Lv.2
2005年05月21日 16:54:31
只看楼主

1.根据灭火设计手册:D=√4Q/3.14V,确定消防管D=0.1米,Q=10L/S,可得:V=1.27米/秒;有(见设计手册P183)I=0.0107*V*V/D*1.3,得I=0.132754,所以沿程损失=0.132754*95(管长)=12.6米;2.查水力计算表,Q=10L/S,则V=1.15米/秒,I=0.0269,所以沿程损失=0.0269*95(管长)=2.6米;请问我哪种计算方法是对的?

1.根据灭火设计手册:D=√4Q/3.14V,确定消防管D=0.1米,Q=10L/S,可得:V=1.27米/秒;有(见设计手册P183)I=0.0107*V*V/D*1.3,得I=0.132754,所以沿程损失=0.132754*95(管长)=12.6米;

2.查水力计算表,Q=10L/S,则V=1.15米/秒,I=0.0269,所以沿程损失=0.0269*95(管长)=2.6米;
请问我哪种计算方法是对的?
免费打赏
malong_555
2005年05月21日 17:18:05
2楼
2是对的.
回复
littlefox
2005年05月22日 11:53:14
3楼


为什么2是对的?
第一种方法错在哪了?我是按设计手册做的啊?能给我理由吗?
回复

相关推荐