请教!污水厂出水管穿过农田
dsds64
dsds64 Lv.2
2009年06月22日 15:32:30
只看楼主

一:3万m³/d污水厂出水管,D800钢筋混凝土管。穿过农田200m排入明渠。农田下管顶覆土0.8m~1.3m。管道该如何做基础呢?二:另外一根污水管沿国道外边沟底进污水厂。该管道基础应如何处理(500m左右D600钢筋混凝土管)?

一:3万m³/d污水厂出水管,D800钢筋混凝土管。穿过农田200m排入明渠。农田下管顶覆土0.8m~1.3m。管道该如何做基础呢?
二:另外一根污水管沿国道外边沟底进污水厂。该管道基础应如何处理(500m左右D600钢筋混凝土管)?
免费打赏
huangzhimin
2009年06月24日 16:24:54
2楼
你可参见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516)中的总说明及标准图。
回复
dsds64
2009年06月27日 14:45:29
3楼
《混凝土排水管道基础及接口》我看过了,但我不知道穿农田该选择哪一种符合要求?
回复
xiaoxiao52
2009年06月27日 22:14:21
4楼
这么大的管道,设计一定要慎重,据我的经验,管底要做钢筋砼了
回复
lb_lin_gzb
2009年07月01日 14:01:24
5楼
主要还是看地质情况,一般经过农田的都要做相应的软基处理,不然会造成沉降断裂,后果较严重。
一般软土厚度不大的可换填,较差的用搅拌桩处理管底以下土层。
回复
dsds64
2009年07月03日 11:53:41
6楼
管底做300mm的碎石垫层,往上管两侧做480的碎石,在上面是素土回填。这样可以吧?
我就担心农田下的土质疏松,还有埋多深不致影响农田耕种。
回复
blueice87
2009年07月06日 15:53:34
7楼
具体需要依据地勘资料来判断呢,如果地基不是很好的话,盲目去做很容易出问题呢
回复
dsds64
2009年07月07日 08:23:25
8楼
可是做地勘是不大可能的。。。
回复
caiweibin2000
2009年07月09日 14:58:18
9楼
既然挨着农田,如果将部分污水用于灌溉农田怎么样,污水里边的氮和磷还能部分做肥料???
回复

相关推荐