求教:风冷冷凝器的设计计算
ztj0526
ztj0526 Lv.2
2009年06月22日 11:00:37
只看楼主

设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。 1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2 2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2 这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。

设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。
1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2
2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2
这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。
我不知道错在了哪里,敬请指教。
免费打赏
killzx99
2011年09月27日 14:45:18
12楼
由于是2种流体,风和氟进行换热,所以涉及到二者的温差问题,一般用对数拟合的话误差较小,冷凝温度不变为45度(等温冷凝放热),空气靠显热进出风温度升高
所以按你的第二种方法取对数温差计算传热温差,一般设计温差在8~15度之间
回复
大大智
2017年06月06日 14:25:18
13楼
谢谢分享!!
回复