设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。 1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2 2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2 这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。
1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2
2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2
这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。
我不知道错在了哪里,敬请指教。