请教SPD 问题!急!!!
ccc.99
ccc.99 Lv.4
2009年06月22日 08:27:57
只看楼主

因前几天雷雨天气 造成一些设备被雷击!所以想加装SPD 想知道具体怎么选型 是否需要做专用接地线!

因前几天雷雨天气 造成一些设备被雷击!所以想加装SPD 想知道具体怎么选型 是否需要做专用接地线!
免费打赏
zjzjdq
2009年06月22日 10:23:28
2楼
无需专用“接地线”,可以利用原有电源线路中的PE线或PEN线.
回复
ccc.99
2009年06月22日 11:32:53
3楼
俺的系统没有PE线的!
回复
鸭江绿水
2009年06月22日 18:46:25
4楼
前几天有一个spd选型的文章你仔细找找.如果没有pen线就的做专用地线,线径得根据选型尽量大
回复
xuxianjie
2009年06月22日 18:53:29
5楼
楼上的朋友是否可以链接一下
回复
wlszjs
2009年06月22日 20:14:08
6楼
回复
wyj-lh
2009年07月09日 13:27:55
7楼
学习中…………………………………………………………
回复
laiboo3
2009年08月04日 18:43:51
8楼
:handshake
回复
xp9999xp
2009年08月05日 12:56:57
9楼
可以计算的,如果没有资料计算,可以考虑选择标称放电电流(8/20)40KA或60KA的,应注意不同电流等级的SPD其连接导线要求不同,可查规范。接地线的长度一般不应大于0.5m,所以一般是与配电柜内PE线连接。