我在这个项目里面:1 计算的地面表面温度超过规范允许2 计算房间的热负荷 可以达120W/平米。我看了网上 别人都是做 50-80W的指标的吉林长春的
我在这个项目里面:1 计算的地面表面温度超过规范允许
2 计算房间的热负荷 可以达120W/平米。我看了网上 别人都是做 50-80W的指标的
吉林长春的
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/3F/8A/rBBhH11HqziAFlSFAADe7He2a0U474.jpg)
2楼
办公楼做地板采暖的很常见了。地板温度超规范值,需要调整管间距,采暖计算负荷50到80w每平方米,但是末端可以适当放大,甚至达到120w每平方米也是正常的。
回复
3楼
路过,学习一下
回复
4楼
节能的建筑一般有50多就够了,不节能的70多也差不多
回复
5楼
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
回复
6楼
50-80W指的是建筑面积,而且应该是集中供热的情况,周围没有冷墙面,如果是单体的建筑做地暖,象北方的气候是要120W的
回复
7楼
那设计手册怎么没有说明这些指标的用途
回复
8楼
一般书籍都很少说明的 所以刚入行的人很难理解了 我也是刚接触地暖的 希望得到纠正 哈哈
回复
9楼
一个靠算,一个靠经验。。
书上写的好少,钱都收不回来的
回复
10楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol vv