疑问:办公楼很少做地板辐射吗?
xiaomeileung
2009年06月21日 11:06:01
来自于采暖供热
只看楼主

我在这个项目里面:1 计算的地面表面温度超过规范允许2 计算房间的热负荷 可以达120W/平米。我看了网上 别人都是做 50-80W的指标的吉林长春的

我在这个项目里面:1 计算的地面表面温度超过规范允许
2 计算房间的热负荷 可以达120W/平米。我看了网上 别人都是做 50-80W的指标的
吉林长春的

未命名.jpg

免费打赏
youwei_hi
2009年06月21日 20:23:54
2楼
办公楼做地板采暖的很常见了。地板温度超规范值,需要调整管间距,采暖计算负荷50到80w每平方米,但是末端可以适当放大,甚至达到120w每平方米也是正常的。
回复
lxlssssss
2009年06月22日 21:53:48
3楼
路过,学习一下
回复
bingyu0605
2009年06月23日 17:26:28
4楼
节能的建筑一般有50多就够了,不节能的70多也差不多
回复
xiaomeileung
2009年06月26日 12:36:19
5楼



用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
用软件计算出来就是这么大。
回复
居颐管家
2009年07月02日 17:09:15
6楼
50-80W指的是建筑面积,而且应该是集中供热的情况,周围没有冷墙面,如果是单体的建筑做地暖,象北方的气候是要120W的
回复
xiaomeileung
2009年07月19日 18:00:00
7楼

那设计手册怎么没有说明这些指标的用途
回复
a21446921
2009年07月20日 09:22:04
8楼
一般书籍都很少说明的 所以刚入行的人很难理解了 我也是刚接触地暖的 希望得到纠正 哈哈
回复
jxknnt
2009年07月23日 10:27:28
9楼
一个靠算,一个靠经验。。
书上写的好少,钱都收不回来的
回复
xiaomeileung
2009年07月28日 16:35:36
10楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol vv