我厂的压力钢管水压4.8MP,现在想从压力钢管取水以解决生活用水。水压从4.8MP减至0.5到0.8MP。有谁做过,减压阀一次可减到吗?安全性如何?[ 本帖最后由 qylztd 于 2009-6-21 11:19 编辑 ]
我厂的压力钢管水压4.8MP,现在想从压力钢管取水以解决生活用水。水压从4.8MP减至0.5到0.8MP。有谁做过,减压阀一次可减到吗?安全性如何?
[
本帖最后由 qylztd 于 2009-6-21 11:19 编辑 ]
2楼
这个减压范围一次减压很难办到
应该采用多级降压方式
减压阀的技术水平一直在提升中
国内上海冠龙的应该不错
还要配有安全阀
回复
3楼
更正压力是4.8MP,不是48MP 至歉。
回复
4楼
如果是4.8MPa,那水头还是比较高,一次减压还是有困难的,
如果非要从压力钢管取水的话,建议采用多级减压方式,阀门一定要安全可靠,全采用优质不锈钢产品
[
本帖最后由 mingds1980 于 2009-12-14 11:39 编辑 ]
回复
5楼
从这么高水头钢管上取水做生活用水?是不是太奢侈了,建议在附近山上寻找水源。
回复
6楼
当然,如果附近能找到生活水源的话,那肯定更好,或者你可以考虑从下游取水供生活水,从压力钢管取水供生活水是下下策
回复
7楼
可以一级减下来,用套筒阀(水库放空阀的一种),可以做到。
回复
8楼
如果想要一次减下来,当然是可以办到的,但是太不安全了,而且国内应该还没有厂家能做到从480米水头一次减到40米的减压阀
回复
9楼
目前国内的减压阀还做不到,但是换一种思路,在市政及石油输送管道上有用到锥形阀,是可以做到的,同时还对流量的影响不大。版主说的阀门材质要求为优质不锈钢是很正确的,此种阀门的通道内就是采用的优质不锈钢,其出口为了防止气蚀采用了些特殊工艺。但是作为卖阀门的还是比较喜欢此类工况,可以多卖几台阀门了;同时为了安全,应该还要考虑设置安全泄压阀。
回复
10楼
太奢侈了
回复
11楼
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
回复