请教空调不制冷问题
myimeng
myimeng Lv.2
2009年06月21日 01:49:41
来自于制冷技术
只看楼主

请教下高手们,三菱重工空调不制冷问题,开机有点制冷效果,内机定时灯闪烁,几分钟后就吹风扇了,外机保护掉了,停止了。开机制冷时外机高压管冷的,低压管不冷,我换制热,也有些效果,也是一段时间后就吹风扇了。高压管冷的,低压管很烫时间久些的话手都不敢去摸,铜管没问题,氟是满的。外机拆很麻烦位置没装好,外盖没打开看。请教下这是什么情况呢?

2009年06月21日 07:32:23
2楼
需测量压力及电流才能作判断。
回复
myimeng
2009年06月21日 13:06:18
3楼
压力0.6左右,有点不稳定,表指针在摆动,电流3.4A
回复
jwb0521
2009年06月21日 19:38:44
4楼
换向阀反复多通电几次,如果能回气压力下降,电流上升那就是压缩机回气滤网堵
回复
荣昌制冷
2009年06月22日 06:11:52
5楼
低压压力高了,可能存在压缩机或四通阀串气现象。
回复
dus.123
2009年06月22日 11:17:37
6楼
用水洗一下外机冷凝器,看散热是不是不好
回复
w741sss
2009年06月22日 14:40:08
7楼
外机保护,如果排除控制板故障的话就是压缩机高压保护了,换一个四通阀试试看了!
回复
lpvdxvicfh
2009年06月24日 08:27:15
8楼
1.测量高低压压力 2.检查四通阀是否串气 单给四通阀供电几次,使其复位, 3.压缩机本身故障 4.系统内有空气或冷媒过多
回复