10KV电缆增容工作
skylinelhy
skylinelhy Lv.2
2009年06月20日 16:44:53
只看楼主

最近要进行10KV电缆增容工作,将原120mm2电缆更换成240mm2,共5段总长2.5KM,其中参与电缆头制作、电缆直流耐压及绝缘试验(主要工作),由于是第一次参加此类工作,所以很多问题不是很清楚:1、应遵循的规程?( DL_409-1991_电业安全工作规程 DL/T 474.1-2006 DL/T 474.2-2006 还有哪些?) 2、直流耐压及绝缘试验时遵循哪个国标?(是否 GB 50150-2006电气设备交接试验标准)试验时有哪些注意事项?

最近要进行10KV电缆增容工作,将原120mm2电缆更换成240mm2,共5段总长2.5KM,其中参与电缆头制作、电缆直流耐压及绝缘试验(主要工作),由于是第一次参加此类工作,所以很多问题不是很清楚:
1、应遵循的规程?( DL_409-1991_电业安全工作规程 DL/T 474.1-2006 DL/T 474.2-2006 还有哪些?)
2、直流耐压及绝缘试验时遵循哪个国标?(是否 GB 50150-2006电气设备交接试验标准)试验时有哪些注意事项?
请各位前辈不惜赐教!:) :) 万分感谢!!
免费打赏
wlszjs
2009年06月20日 22:41:19
2楼
尽量不要做直流耐压试验,对电缆还是有可能有损伤的,可做0.1HZ低频试验或交流变频试验
回复
skylinelhy
2009年06月21日 14:21:02
3楼
但是只指定做直流耐压试验和绝缘。
回复

相关推荐