急:办公楼做地板采暖 环路超过120米,怎么办?

急:办公楼做地板采暖 环路超过120米,怎么办?

2.jpg

免费打赏
lingciming
2009年10月29日 02:06:44
12楼
同一组分集水器上每个回路之间的管长差,不得超过10米,因为沿程阻力(比摩阻)82.8很大,造成各个回路之间的水力不平衡,即短路热,长路凉:
温泉工作室
回复
lingciming
2009年10月29日 02:07:51
13楼
图纸有问题,应该做7个回路,加伸缩缝,具体情况还得实际分析,图纸上表明不是很确切
回复
ren2009ren
2009年11月01日 22:48:35
14楼
多一路不就行了啊 干吗非要每个房间都做成一路啊?那如果你是个大礼堂 那你不做成好几千米或者好几万米???
回复
snail_yin
2009年11月03日 09:30:41
15楼
问安安一个问题,如果住宅楼出现采暖管间距大于300,地表温度还抄。而降低了供回水温度会导致部分房间间距调成100还不够,那就降低供回水温度,不够的房间加辅助采暖?
辅助采暖采用散热器,是否可以和某一回路串联使用,需要注意什么?如果不行,给个原因,谢谢哈
回复
w5208833
2009年11月03日 11:12:30
16楼
一般不要超过120米,100米左右最好!
回复
wuyq022
2009年11月03日 19:12:27
17楼
规范上要不不宜大于120米,但是管子长度只有20米,一般情况做成不超过110米。超过120米增加一个回路问题不就解决了
回复
shangfeng770830
2009年11月15日 14:31:11
18楼
多增加一路,不一定每个房间都做成一路啊?或者调整分集水器位置,使分路长度差尽可能小于20m
回复
zuoyunfeng2008
2009年11月16日 08:27:18
19楼
这先要看看热负是多少,确定一下是否可以加大管间距,如果实在不行,应该增设一个环路,即分水器增设一路
回复
chuyazhou060121
2009年11月16日 22:49:42
20楼
15221336056我的给我大电话我给你说
回复
chenxiaojun-123
2009年11月24日 22:41:02
21楼
我是一个论坛学习者,学习了,留言谢谢各位版主
我的建议 加大间距