请教各位:六层商住单元楼,一二层为商铺(每间面积不超过300平方米),是否应设置室内消火栓?

请教各位:六层商住单元楼,一二层为商铺(每间面积不超过300平方米),是否应设置室内消火栓?
免费打赏
movingyi
2005年05月20日 20:39:16
2楼
可以不设 规范规定的是超过6层才设
回复
dpg
2005年05月20日 20:52:11
3楼
但规范里是说的六层底层带商业网点的可以不设,现在二层也是商业网点,是否要按综合楼考虑了?
回复
littlefox
2005年05月21日 10:09:59
4楼
要设
回复
wzhsjy
2005年05月21日 10:30:00
5楼
规范里是说的六层底层带商业网点的可以不设,现在二层也是商业网点,所以一定要设.
回复
surf_wy
2005年05月21日 12:04:14
6楼
我想也应该设,但很多住宅都没有设,我想应该和当地消防部门协商。
回复
cailiang008
2005年05月21日 12:57:25
7楼
一定要设! 超过6层其实就包含6层

这是个很小的工程 想必你是刚做设计吧,看看你们院以前的做法阿

回复
little_strong
2005年05月21日 13:18:06
8楼
要设的
回复
dpg
2005年05月23日 22:20:17
9楼

超过六层就包括六层吗,好象是不包括呀..
我不是做设计的,是甲方.
回复
mjxwin
2005年05月24日 10:50:56
10楼
要设。
回复
秦加彬
2005年05月24日 11:52:21
11楼
规范条文解释里明确,底部商业超过一层,则应按照商场来要求。所以当然要设了。