求助,急急急
leihua0080
leihua0080 Lv.2
2009年06月19日 19:18:33
只看楼主

一共有plc 启动开关 ,限位开关,电磁阀,变频器,磁感应开关组成一套系统。控制旋转支架旋转另外还有一支汽缸。启动 限位 变频是控制支架准确停止。电磁阀 限位是控制汽缸运动。整个过程是:启动开关启动信号传入plc,plc启动变频器带动电机旋转支架,当支架转至限位开关位置时,限位开关信号传给plc,plc停止变频器同时转动电磁阀,使汽缸做一个行程。磁感应开关是与启动开关互锁。汽缸复位磁感应开关有信号时,启动开关才有效。

请大家告诉我plc 与变频器的接线就可以了

11b5HRT103435X.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年06月22日 06:32:04
2楼
变频器UF电源线上的熔断器FU和接触器KM都不要。
PLC的OUTPUT电源共用端COM接了220V,不能直接与UF上的控制端连接,电压不对,需要加中间继电器。
“plc 与变频器的接线”与PLC输出OUTPUT的定义有关,也与变频器的设置有关(是否正反转、用二线还是用单线等)。
回复
wangheng198684
2009年06月22日 16:50:13
3楼
你的变频器是端子控制,还是通讯控制的,接线根据这两种控制方法会有不同.还有你的PLC程序也要写好...好好研究PLC和变频器吧.