一台科普兰的活塞双级制冷压缩机,线圈无缘无故烧毁,烧毁部位面对冷却口。请问在电机部位的回气冷却口,是否有滤网,是否滤网掉落至线圈上与线圈长期摩擦导致线圈破皮烧毁。
一台科普兰的活塞双级制冷压缩机,线圈无缘无故烧毁,烧毁部位面对冷却口。请问在电机部位的回气冷却口,是否有滤网,是否滤网掉落至线圈上与线圈长期摩擦导致线圈破皮烧毁。
12楼
周围其他的绕组是正常的颜色,但是其中一组绕组烧黑,肯定是缺相引起的,有安装过载保护装置吗?
回复
13楼
看情况线圈的颜色是缺相造成的
回复
14楼
楼主,查查机组电气保护装置吧
回复
15楼
看样子只有一组线烧坏了呀,检查一下线路吧.如果是好的那么看下过滤器有没有被东西打坏了,如果是那么是系统太脏了.
回复
16楼
这应该是局部烧毁,如果线圈没有过热起泡的现象就说明没有过热,也不会使缺相引起的,电机局部烧毁的原因有2种:1.有铁屑,2.漆包线局部破损,保护器来不及保护。
回复
17楼
仅从这张照片是无法判断原因的,制冷电机的线圈是应该是H级绝缘。在保护继电器的控制下一般是很难烧毁的,即使在局部击穿,也不能产生图片上的高温状态。线圈损坏一般因电流增大高温引起,或系统里有水汽造成绝缘下降引起击穿。
回复
18楼
我有一30P半封闭低温制冷压缩机,刚调试几小时就烧毁了,调试期间油压力正常,油滤网还算干净,油放出来是紫红的,电机线圈表面干干净净,颜色跟新的一样,不知道怎么会烧毁了
回复
19楼
可能是系统混有空气,导致排气温度过高吧
回复
20楼
看样子应该是过热造成的
回复
21楼
过滤器咋样检查
回复