生活区路灯设计,求助!
lingkingfeng
2009年06月19日 15:53:36
来自于照明工程
只看楼主

初次设计,希望大家给点意见!单位生活区道路1.道路宽6米,沥青路面。2.以前是在架空线的电杆上布灯。现在设计:选用100W高压钠灯,光通量10700lm,光效105lm/w,显色指数23Ra,平均寿命32000h,色温2000K,功率因数0.44。选用电子镇流器,功率因数可达0.96灯杆高6米,挑出1米,仰角10度,两个灯杆相距25米,请教:1.根据规范平均照度能否达到要求?(不知如何计算)

初次设计,希望大家给点意见!
单位生活区道路
1.道路宽6米,沥青路面。
2.以前是在架空线的电杆上布灯。
现在设计:
选用100W高压钠灯,光通量10700lm,光效105lm/w,显色指数23Ra,平均寿命32000h,色温2000K,功率因数0.44。
选用电子镇流器,功率因数可达0.96
灯杆高6米,挑出1米,仰角10度,两个灯杆相距25米,

请教:
1.根据规范平均照度能否达到要求?(不知如何计算)
2.如果选用无极灯或者LED节能灯,效果会好多少?
3.厂区的路灯间距多少,以前是在架空线的电杆上布灯的,间距50米!
免费打赏
ljz-11
2009年06月20日 23:43:29
2楼
怎么算照度你可以在网上查,不多说

杆高10米,150W高压钠灯,灯臂长1.2米,灯座中心距路沿石0.5M,灯距30米,10-13度仰角
单灯设补偿电容.22UF,节能型电感镇流器

无极灯可以用在路灯上,不过成本高,而且无极灯的电器还不稳定,不好使用
LED节能灯没听过,LED路灯倒是可以,不过,LED路灯的外观实在是不怎么样,而且雨雾天的穿透力也不够强,光效没有HID的高,LED维护成本也是很高的哦,寿命可不见得高!!!
节能灯可以,不过节能灯在室外寿命会大打折扣的,因为外面太热了....
回复
lingkingfeng
2009年06月21日 22:09:14
3楼
10米太高,比路边的树都高了,不过还是感谢你了!:handshake
回复
liuhinly
2009年06月22日 19:27:46
4楼
1、按楼主的算出来都有15lx的照度,满足要求。记得要求单灯补偿,补偿到0.85就行了。
2、无极灯没用过,LED灯具最省的是线路,如果灯具数量少还是建议用钠灯。
3、25的间距可以了,建议20米。可以采用单侧布置,2回交错接灯。
回复
lingkingfeng
2009年06月24日 16:54:49
5楼
先前按25米的布置,领导说太密了,又不能说人家不懂瞎指挥,没办法,只有改了!

序号 名称 类型 排列方式 间距 灯杆高度 仰角 利用系数 计算距离
1 路灯 DLD-01 单侧排列 35.00 6.00 15.00 0.20 35.00

利用系数法道路平均照度计算公式:

Eav = φUKN/SW S = φUKN/EavW

式中 φ——光源的总光通量,lm
U——利用系数
K——维护系数
W——道路宽度,m
S——路灯安装距离,m
N——与排列方式有关值,单侧N=1,相对矩形排列N=2
当选择路灯,类型为DLD-01,排列方式为单侧排列,间距为35.00m
灯杆高度为6.00m,仰角为15.00°,利用系数为0.20,时

灯的名称为NAV(R) –T/I管形高压钠灯 型号为NAV-T 150/I 功率为150.00W

E av =(15250.00×0.20×0.70×1)/(35.00×6.00)= 10.17lx

达到标准照度的时候此灯的安装距离计算为:

S =(15250.00×0.20×0.70×1)/(10.00×6.00) = 35.58m

在当前有多种灯的情况下道路的实际照度为:10.17(lx),设计标准照度为:10.00(lx)

以上是算的结果,不知可行吗?
按说,均匀度应该在0.3-0.4(不知如何算)!
回复
mara2003
2010年06月12日 09:17:41
6楼
我有个疑问,设计路灯时是先确定路灯的功率然后算照度,还是靠照度去算功率,盼高手解答
回复
ycjcxd
2010年09月19日 12:13:06
7楼
:call: 我也不懂,向高手请教
回复
cgbny
2010年09月29日 10:10:19
8楼
我也不懂,向高手请教
回复

相关推荐